Народ, нужен совет. Я прораб, строим небольшое административное здание в Москве, на следующем этапе будем закрывать фундамент, а в нем заземлитель молниезащиты. Технадзор заказчика намекнул, что без испытаний на этапе скрытых работ потом на вводе в эксплуатацию будут вопросы. Раньше молниезащиту за нас делали субподрядчики под ключ, а тут все на мне. Подскажите, когда правильно вызывать лабораторию и что они проверяют.
Испытания заземлителя молниезащиты на скрытых работах
Технадзор прав, вызывать надо до того, как все закроете бетоном. Мы на объекте работали с «Технопром-Замер» https://t-zamer.ru/uslugi/molniezashchita/ , у них отдельно указаны этап скрытых работ и ввод объекта в эксплуатацию с получением ЗОС. Они сверяют сделанное с проектом и актами скрытых работ, проверяют сечения проводников и меряют сопротивление заземлителя методом падения потенциала, для этого зонды выносят на двадцать-сорок метров от объекта. Плюс проверяют металлосвязь и затяжку болтовых соединений. По итогам выдают технический отчет, его принимают МЧС и Ростехнадзор. Совет: согласуйте дату с технадзором, чтобы их представитель был на замерах. Тогда акты подпишут сразу, и спорить потом будет не о чем.
Отвечать в темах могут участники клуба.
Войти